联系我们

服务热线:400-838-2688

电子邮件:biz@ups-chadi.com

公司网站:www.chadi.com.cn

微信公众号CHADIUPS

创电微信QR码
    产业资讯

    UPS电源负载的选择及容量计算

    时间: 2015-05-27 11:41:55

    1、负载装置的特性


          交流负载的供电方式一般分为单相和三相两种。小功率负载,功率从几百VA到100KVA,一般采用单相供电方式,选用单相输出的UPS电源;而大功率的负载,功率从几十KVA到1000KVA,多采用三相供电方式,因此需选用三相输出的UPS电源。


          负载类型一般可分为电阻性、电感性、电容性等线性负载与内含整流电路的非线性负载(又称整流性负载)。电脑及其外围设备多为非线性负载。UPS电源适用于电阻性负载及带容性的整流性负载。感性、容性负载等非线性负载启动都有冲击电流,电脑等整流性负载即使是在正常运行时,其峰值因数也有2~3,即电流的峰值为其有效值的2~3倍,因此在选用UPS电源时应考虑到这一特性,应给UPS电源留一定的余量。对于某些功率因数较低的感性负载如空调机等,因其启动电流相当大,可达其额定值的5~7倍,并且频繁启动,因此一般中小型UPS电源不适用,除非留有足够的余量。


        2、负载大小与UPS电源容量计算


          一般电器负载都会标称其额定功率或额定电流及功率因数等参数,但由于不同类型的负载差异较大,而总功率不能够差异较大,故总功率不能够简单的相加而应该求其矢量和。好在一般情况下,用户 负载大多为电脑设备,其功率因数在0.65~0.7之间,因此可以将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其他类型的负载如打印机等,可以按启动大小将其额定功率乘以一系数再计算进去。根据负载总容量的UPS电源,一般可以按以下公式选择:


        UPS电源容量>= 负载容量÷0.8


          即负载容量应为UPS电源额定容量的80%以下。选择80%负载主要是考虑到负载启动的冲击电流以及用户今后扩容的需要。