联系我们

服务热线:400-838-2688

电子邮件:biz@ups-chadi.com

公司网站:www.chadi.com.cn

微信公众号CHADIUPS

创电微信QR码
    产业资讯

    为什么不能用UPS电源代替EPS应急电源来带消防应急设备?

    时间: 2015-06-05 18:57:01

        1、工作方式不同


        EPS应急电源工作方式是非在线工作方式。市电正常时,由市电旁路直接向负载供电,逆变器作为市电的后备冗余,因此具有无能耗、寿命长等优点。当市电失电时瞬时自动切换,由蓄电池经逆变器向负载供电。


        传统UPS电源是在线工作方式,无论市电正常与否均通过逆变器、蓄电池向负载供电。因此有能耗、有噪音,影响设备及电池的使用寿命。


        2、内部装置不同


        EPS应急电源由逆变器、整流/充电器、蓄电池、隔离变压器、控制器、转换单元等主要部件组成。


        UPS电源因工作方式和适用场合与EPS应急电源不同,因此没有转换单元装置。UPS电源高频机没有隔离变压器。


        3、适用负载种类不同


        EPS应急电源属消防类设备,应适用于感性负载(如气体放电灯、荧光灯、电机类)和阻性负载(如白炽灯)。


        UPS电源主要用于计算机类设备。


        4、选型配置不同


        国标GB17945-2000中特别规定,“应急电源装置应至少能在120%条件下正常工作”,除了蓄电池配置相应增加外,逆变器的容量也应至少加大1.5倍。


        在感性消防负载气体放电的点灯启动瞬间的启动电流较大,UPS电源必须以数倍额定容量配置。


        5、元器件选用要求不同


        由于EPS应急电源属于消防类设备,其工作条件要求较苛刻,国标GB17945-2000中第6.11 、6.12、6.13、6.14、6.15条规定EPS应急电源需要通过高温+55℃、低温-25℃试验和恒定湿热、振动、冲击等试验。


        UPS电源通常置于计算机房等空调场所,对元器件耐高温、湿热、振动、冲击、防尘等无特殊要求。UPS电源机内导线无阻燃或不燃要求。


        6、消防特性不同


        EPS应急电源装置作为火灾时,为人员逃生提供照明的供电电源,在正常应急放电完毕关机后,还可强制启动,直至电池完全放电为止,此时电池电压下降,电流上升,温升高,因此要求EPS应急电源所配置的逆变器等元件必须能承受大电流的冲击和高温升的恶劣条件。逆变器必须有较大的电压输入范围。EPS应急电源的设计的出发点是为了保护人而不是保护设备的。


        UPS电源中配置的蓄电池在低于额定电压关机后不可再启动,如额定电压为12V的电池,当电池电压下降到10V左右时则自动关机,以保护UPS电源设备。


        7、安全性能


        EPS应急电源由于对消防设备特殊的人身安全要求,EPS应急电源需配有隔离变压器,以保证人身安全。


        8、消防验收


        EPS应急电源产品是国家强制认证产品,必须取得生产许可认证。UPS电源制造标准不是GB17945-2000的消防标准,没有国家消防合格评定中心的认证,不能通过消防验收。